Кондор-2
 
Добрый день
Подскажите имеем систему подсчета Кондор-2 версия-т
Она у нас работала, но год назад ее отключили Теперь хотим ее настроить по новой и у нас не получается. Может мы неправильно com провод спаяли, есть ли у кого-нибудь полная инструкция по настройке данного ПО и схема пайки сом провода до ПК
Помогите кто сможет, спасибо

Вот фото прибора и разъема СОМ:
http://s018.radikal.ru/i525/1706/75/210be239c3ac.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1706/29/123b1a39cebb.jpg


И я так понял что требования такие: 32х битная система ХР и что на windows 7х64 данный прибор не заработает!?
 
Отвечено на e-mail.
 
Спасибо за ответ по почте.
Схему спаяли сейчас пробуем подключить
Подскажите пож а на Win 7x64 будет ли работать данная система?
 
Да, на Win7 x64 всё должно работать. Но устанавливайте Firebird x86 (32-битный), в поставке идет именно эта версия.
 
Добрый день.
Спаяли com провод
Установили все ПО на ПК по win7x64
Делаем настройку приборов
У нас сом порт есть в материнке + поставили доп плату с 2-мя сом портами
т.е у нас сом2, сом9, сом10
Но прибор 040 ни по одному из сом -ов не работает
Вот скрины
https://cloud.mail.ru/public/Mmee/4mR4Q12Qu
https://cloud.mail.ru/public/D3TF/BB5Uxihbe
Можете подсказать что не так?
 
Сложно сказать, с чем конкретно у Вас возникает проблема. Попробуйте воспользоваться утилитой для поиска прибора "Кондор-2" на заданном порту. Это позволит избежать ошибки с номером устройства. Если утилита не найден ни одного устройства, то надо разбираться с кабелем и портами. Может быть стоит предварительно попробовать установить связь на x86 версии Windows...
 
Спасибо за утилиту
просканировали
Нашли только на сом4
вот скрин:
https://cloud.mail.ru/public/HsLf/QL7B4ZVYv
Что это означает? на самом устройстве написано № 040

Да и нашли мы прибор только на Windows XP на Windows 7 x32 x64 вообще ничего не находит данная утилита.
Изменено: Василий Усов - 12.07.2017 12:59:39
 
Кондор-2 имеет возможность работать через интерфейс RS485, что позволяет делать подключение нескольких устройств к одному порту. Протокол обмена построен таким образом, что на запрос отправленный в порт отвечает только тот прибор, чей номер был передан в запросе. Судя по скриншоту, утилита получила ответы на запросы с указанными номерами устройств. Если у Вас к порту подключен только один счетчик, то это весьма странно. Могу только предположить, что происходит искажение передаваемой информации. Это может быть связано с очень длинным интерфейсным кабелем, электромагнитными наводками на кабель, неисправностью порта на ПК, неисправностью порта на приборе. Что-то более конкретное заочно сказать затруднительно.
 
Добрый день. Спасибо за ответ.
А можно ли как-то подключить прибор к пк через обычный сом провод? если мы системник временно поставим ко входу и подключим прибор!?
 
Понятия "обычный сом провод" не существует. Всегда есть какая-то распайка для используемого кабеля. В данном случае есть 2 способа подключения прибора:
  • По интерфейсу RS232 (через обычный COM-порт)
  • По интерфейсу RS485 (через переходник на COM-порт или специализированную PCI-карту)
В первом случае длина кабеля должна быть не более нескольких метров (чем короче - тем лучше). Во втором случае длина кабеля до 1 км. В письме я отправлял Вам распайку кабеля для RS232. Им и можно подключить. Длину лучше сделать минимальной (1,5 - 2 метра).
 
А у нас датчик и ПК стояли раньше на расстоянии 15 метров(и все работало), получается что у нас специальная карта стоит для интерфейса RS485? и нужно провод по другой схеме паять?
 
Вам виднее, что за карты у Вас в ПК стоят... Однако, при подключении любых приборов следует не угадывать, а знать точно. В некоторых случаях неправильное подключение может привести к выходу оборудования из строя.
 
На ПК стоит плата (из нее выходят 2 порта как сом) ip-n04-5220-00-00921 (к ней раньше было подключено данное оборудование)
https://cloud.mail.ru/public/7Lep/dSphiBc1p