Подскажите имеем систему подсчета Кондор-2 версия-т
Она у нас работала, но год назад ее отключили Теперь хотим ее настроить по новой и у нас не получается. Может мы неправильно com провод спаяли, есть ли у кого-нибудь полная инструкция по настройке данного ПО и схема пайки сом провода до ПК
Помогите кто сможет, спасибо
Добрый день.
Спаяли com провод
Установили все ПО на ПК по win7x64
Делаем настройку приборов
У нас сом порт есть в материнке + поставили доп плату с 2-мя сом портами
т.е у нас сом2, сом9, сом10
Но прибор 040 ни по одному из сом -ов не работает
Вот скрины
https://cloud.mail.ru/public/Mmee/4mR4Q12Qu https://cloud.mail.ru/public/D3TF/BB5Uxihbe Можете подсказать что не так?
Сложно сказать, с чем конкретно у Вас возникает проблема. Попробуйте воспользоваться утилитой для поиска прибора "Кондор-2" на заданном порту. Это позволит избежать ошибки с номером устройства. Если утилита не найден ни одного устройства, то надо разбираться с кабелем и портами. Может быть стоит предварительно попробовать установить связь на x86 версии Windows...
Кондор-2 имеет возможность работать через интерфейс RS485, что позволяет делать подключение нескольких устройств к одному порту. Протокол обмена построен таким образом, что на запрос отправленный в порт отвечает только тот прибор, чей номер был передан в запросе. Судя по скриншоту, утилита получила ответы на запросы с указанными номерами устройств. Если у Вас к порту подключен только один счетчик, то это весьма странно. Могу только предположить, что происходит искажение передаваемой информации. Это может быть связано с очень длинным интерфейсным кабелем, электромагнитными наводками на кабель, неисправностью порта на ПК, неисправностью порта на приборе. Что-то более конкретное заочно сказать затруднительно.
Добрый день. Спасибо за ответ.
А можно ли как-то подключить прибор к пк через обычный сом провод? если мы системник временно поставим ко входу и подключим прибор!?
Понятия "обычный сом провод" не существует. Всегда есть какая-то распайка для используемого кабеля. В данном случае есть 2 способа подключения прибора:
По интерфейсу RS232 (через обычный COM-порт)
По интерфейсу RS485 (через переходник на COM-порт или специализированную PCI-карту)
В первом случае длина кабеля должна быть не более нескольких метров (чем короче - тем лучше). Во втором случае длина кабеля до 1 км. В письме я отправлял Вам распайку кабеля для RS232. Им и можно подключить. Длину лучше сделать минимальной (1,5 - 2 метра).
А у нас датчик и ПК стояли раньше на расстоянии 15 метров(и все работало), получается что у нас специальная карта стоит для интерфейса RS485? и нужно провод по другой схеме паять?
Вам виднее, что за карты у Вас в ПК стоят... Однако, при подключении любых приборов следует не угадывать, а знать точно. В некоторых случаях неправильное подключение может привести к выходу оборудования из строя.