Здраствуйте. Возник вопрос по объединению в сеть 3-х АМС-100К и подключения их к ПК находящемся на расстоянии около 15 метров.
Скорее всего придётся использовать интерфейс RS485, но вот с распайками и переходниками никак разобраться не могу. На сайте есть инфа по этому поводу, но там нет конкретизации по распайкам и переходникам для АМС-100К.. про механизм ADM485 который впаивается в АМС-ку для RS485 я спросил в ЦТО, там лишь пожали плечами и вроде как так нельзя сделать....
вот..такая проблемка. Как можно всё это грамотно сделать?
 
Во-первых, в АМС-100К или стоит микросхема для работы по 485 интерфейсу, или её туда можно поставить (колодка точно есть).
Последние кассы идут с уже установленной колодкой.
Но вам понадобится ещё и плата в компьютер (чтобы работать через 485), а также кабель для 485 интерфейса. В принципе на 15 метров можно любой кабель, но карточку заказать или на этом сайте или спросить у установщиков пожарной сигнализации (она тоже обычно по 485 интерфейсу).
В остальном проблем быть не должно.
 
Проще использовать RS-Ethernet, там никаких распаек не надо, и проблем с расстоянием не будет.