Есть ЧПМ АМС-100 переделанная из АМС-100К в СЦ. Скачал компоненту ЧПМ АМС-100 http://vtsoft.ru/catalog/soft/detail.php?ID=1273 Подключаю и настраиваю в соответствии с прилагаемой инструкцией.
1С7.7 ТиС 9.2 на вкладке "Свойства компоненты" жму кнопку "Проверить связь" - получаю всплывающее окошко "Ошибка инициализации порта" - "ОК" - надпись красная "связь не установлена". При этом утилита смены сетевого номера NetNum100K.exe нормально работает на этом порту и с этим кабелем. Что не так?
"Ошибка инициализации порта" возникает, когда компонента не может получить доступ к этому порту. Причина - возможно какое-то другое приложение или компонента уже открыли этот порт. Часто бывает ситуация со сканером в 1С. Он настроен на тот же порт.
Да, действительно, спасибо Антон, при отключении сканера заработало. Но что теперь делать со сканером? Физический Com-порт на машине всего один, сканер USB, но упорно требует только COM1.
Не получается, при сохранении с любым портом отличным от первого выскакивает сообщение "Ошибка при включении сканера. Измените установленные параметры и повторите включение сканера. Сканер отключен."
Ничего не понятно из вашего поста. Давайте так. Сделайте скриншоты диспетчера устройств с включеным сканером и без него. Ветка Ports (COM & LTP) должна быть раскрыта. Пришлите скрины на info@vtsoft.ru.
Разобрался. Проблема решилась откатом на более старую версию драйвера (было 1.1.0.6 2009г. поменял на 1.0.0.3 2002г.) в старом можно переключать виртуальные СОМ-порты, а в новом все на автомате, сканер цепляется за конкретный физический СОМ и поскольку он у меня был всего один случилась проблема. Антон, спасибо за помощь, скрины посмотреть выслал, драйвер версии 1.1.0.6 интересно становится.