Работоспособность RS-485 в АМС-100К (smd)


RSS
Работоспособность RS-485 в АМС-100К (smd)
 
Ни на одной из тестируемых касс с новыми платами, где 485 микруха в SOIC, не завелся 485 интерфейс. В старых кассах, где микруха в DIP на панели все работает. Может есть какие-то особенности?
 
Для данной версии ККМ при работе по RS485 нужно отключить RS232. Для этого в разъеме, подключаемом к ККМ, установите перемычку между выводами 4 и 5.
 
Спасибо. Тогда можно еще один вопрос. Имеется две АМС-100К в торговом зале. При попытке повесить их на два разных RS-232 мультипортовой карты они работают минуту-две, затем связь теряется и не восстанавливается, только через перезапуск кассового сервера. Одна касса работает нормально. В чем искать причину? В мультипортовке?

Собственно поэтому и решили одну вешать на переходник USB-RS485 болидовский.
 
Были раньше такие карты (может и сейчас есть, не знаю), у которых порты "сидели" на одном прерывании (IRQ на кладке Ресурсы в свойствах порта). В таких картах с портами можно работать только по очереди, не одновременно.