115200 бод для АМС-200Ф - реально ?


RSS
115200 бод для АМС-200Ф - реально ?
 
Евгений, в одном ответе вы сказали: "Для построения ККС АМС-200Ф подходит лучше. Обмен по RS у нее происходит быстрее (до 115200 бод), немаловажно при построении online-сети; Такая скорость доступна только в online режиме ?
Кассы работают в offline режиме , управление - AMCBase 5.3, на такой скорости не работают , только от 9600 (в магазинах , длина кабеля 10-50м через хаб) до 38400 (пробовал у себя в офисе, кабель 1,5м ). Кабель UTP -5
 
ККМ АМС-200Ф работает со всем стандартным диапазоном скоростей от 9600 бод до 115200 бод вне зависимости от того в каком реджиме она эксплуатируется. Если Вы используете внутреннюю базу ККМ (кабель подключен непосредственно к разъему RS232/RS485 ККМ), то AMCBase сама переведет ККМ на указанную в свойствах базы скорость. Если используется РШК-200, то необходимо установить нужную скорость в РШК при помощи набора на клавиатуре ККМ, указанных в инструкции к прибору, кодов.

Проверьте распайку используемого кабеля: 2-3, 3-2, 4-4, 5-5. Описанная Вами ситуация возможна при отсутсвии линии 4-4. А вообще, для протяженных сетей лучше использовать RS485. Он обладает большей помехоустойчивостью по сравнению с RS232 и при его использовании не накладываются ограничения на используемую скорость обмена с ростом протяженности линии связи.
 
Распайка используемого кабеля указанная Вами: 2-3, 3-2, 4-4, 5-5. База АМС внутренняя, без РШК , но скорость всё равно не выше 38400 прчём что в магазинах ,с длинным кабелем через HUB-RS232, что в офисе кабель 1,5 м напрямую, без хаба.
Кстати с AMCBase 5.3 проблема: при использовании опции "вести зеркала баз в файлах " при смене кассы AMCBase зависает при подгрузке файла базы (в магазинах не обновил , используется версия 5.2)
Компьютер Cel 1300 256 RAM W2KPro, под 98 та же проблема
 
Цитата
Roman писал(а):
Распайка используемого кабеля указанная Вами: 2-3, 3-2, 4-4, 5-5. База АМС внутренняя, без РШК , но скорость всё равно не выше 38400 прчём что в магазинах ,с длинным кабелем через HUB-RS232, что в офисе кабель 1,5 м напрямую, без хаба.


На качество обмена ПК-ККМ по RS-232 могут влиять определенные экземпляры микросхем ADM-485. Данная микросхема устанавливается на блоке управления аппарата и предназначена для поддержки интерфейса RS-485. В последних партиях аппаратов эта микросхема устанавливается на заводе, более ранние партии шли без нее. Чтобы гарантировано отключить влияние данной МС на связь по RS-232, необходимо либо извлечь микросхему из панельки блока управления, либо запаять перемычку 5-7 на разъеме RS-232/485 ККМ.
Если это не поможет необходимо проверять исправность узла RS-232 блока управления кассы.

Цитата
Roman писал(а):
Кстати с AMCBase 5.3 проблема: при использовании опции "вести зеркала баз в файлах " при смене кассы AMCBase зависает при подгрузке файла базы (в магазинах не обновил , используется версия 5.2) Компьютер Cel 1300 256 RAM W2KPro, под 98 та же проблема


Ошибка устранена. Обновление можно взять, как обычно, в разделе Демо-ПО.