Поддержка / Форумы / Публичные форумы / Программное обеспечение / Необходимость в правильной разводке 220 в

  Необходимость в правильной разводке 220 в

Версия для печати
RSS
Необходимость в правильной разводке 220 в
 
Насколько необходимо запитывать кассы Амс100Ф в торговом зале по отдельному проводу 220в с заземлением, с одной фазы, с отсутствием на этом проводе других потребителей типа холодильников, обогревателей, освещения, при работе касс в онлайн режиме по 485 интерфейсу. Достаточно ли будет сетевых фильтров по питанию ? Есть ли какие другие приемлемые выходы ? Может кто на практике работает без соблюдения этих условий, и как часто слетают продажи ?
 
Заземление ККМ обязательно. При использовании RS485 уходят проблемы связанные с "общей землей" ККМ и ПК, но остается влияние статического электричества. Необходимость запитывания от одной фазы тоже уходит при переходе на RS485. Если говорить об АМС-100Ф, то для ее работы критичны искровые помехи, создаваемые в осветительной сети потребителями тока, запитанными от той же фазы, что и ККМ. От таких помех сетевые фильтры обычно не спасают, лучше производить заземление ККМ на "землю", развязанную с "нулем" в электрощитке.