Имею 4 шт. РШК-5, подключенных через RS'ый HUB. Расстояние до касс -- 13-18 м, до компьютера -- 18 м. Кабель телефонный 4-проводный, без общей земляной жилы. Электрик магазина уверяет, что заземление ККМ выполнено грамотно.
Если обесточить хотя бы один РШК (выключить кассу) или выдернуть разъём на стороне РШК -- связь AMSBase с остальными РШК также пропадает. Если же выдернуть кабель кассы из HUB'а, то связь не теряется.
Про длину сегмента и несоответствие сигналов стандарту рассказывать не надо. Может, велик импеданс кабеля; может, РШК собой коммутирует линии?
Как лечить? Оставлять все кассы всегда включенными -- не очень элегантное решение.
1) Советуют в HUB допаять транзисторы.
2) Поможет ли универсальная заглушка на стороне РШК? Или какая другая?
3) Поможет ли гальваническая развязка "HUB-кабель"; конкретно, устройство APC ProtectNet PC9-DCE?

С уважением,
Игорь С. Иванов
 
Правильно ли понял: РШК ни причем, есть кабель подключаешь - связи нет.
В HUB все выходы на РШК идут параллельно, а входы объеденены. Отвечать должен только один из приборов. Физически - положительный уровень по входу. Когда приборы не отвечают - уровень отрицательный. У отключенных приборов = 0. Вход HUB MC 1489. Вход микросхемы имеет резистор на корпус, который удерживает линию в 0 при отключенных приборах. Можно преположить, что по данной линии идут большие наводки => попробовать подвесить еще входной резистор на корпус около 10кОм, 4-й провод не должен болтаться в воздухе - обязательно припаяйте также на корпус, если проблема с наводками кабель желательно экранированный. Систем с HUB-ом работает много.
 
Всё разрешилось просто: HUB сгорел и вывел из строя всё, что было к нему подключено: три РШК и весы. Пришлось покупать клиенту мультипортовую карту.